一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

jfjb88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 147 點
下載積分: 559 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2018-10-02
查看jfjb88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-15 09:04
請問11KW電機不用星三角起動,直接起動行不行,另外接觸器和熱繼應怎選配。
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-15 13:04
引用
引用第2樓qinchenglim于2010-08-15 12:24發表的  :
要是你的電源容量足夠大,直接啟動不會讓電源的電壓波動很大,可以用直接啟動,這么大的馬達還是降壓啟動好一些,以免對其它設備造成影響

接觸器30A以上可以了.熱繼電器25A