一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

kid
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kid的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-12-04 17:49
      AN    M    10.0
      A    M      0.5
      JNB  _07a
      L    1
      L    MW    20
      +I   
      T    MW    20
_07a: NOP  0

我在硬件里把時鐘設為0,用M0.5做秒脈沖,把累計的時間放到MW20里,可是監控的時候以現在MW20里加的數不是每次加1而是加的很多。
請教各位是什么原因?如果這樣做不對應該怎么做。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11838 分
在線時間: 9726(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-02
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-04 21:01
0.5秒=500MS,您的掃描周期是多少?假設掃描周期為100MS,那么每執行1次就要加5,因此您應該添加邊沿檢測指令或者使用定時器,或者使用定時中斷來做,以保證每0.5秒累加1次。