我廠的400系統中共有三個觸摸屏,當工作現場出現程序設計時的報警信息時,為什么同一個報警信息有時候出現在不同的觸摸屏,有時候又這個觸摸屏上報,而其他的不報,還有時候就是三個觸摸屏都報,都是一條報警信息為什么會出現這樣的情況。
請大俠們指點一下,謝謝!
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-06 08:18
報警制作一般是用PLC程序制作,,三個屏的話,,肯定是用的報警地址不一樣,以分各個屏的控制權限,,這個不難做到,,,很簡單的控制。只要程序里設置是否將系統里的報警傳送到目標屏的報警數據區就OK了。