PLC繼電器輸出模塊輸出點接中間繼電器線圈,由中繼控制220V的真空電磁閥,輸出點每秒輸出4次信號,24小時連續工作, 輸出模塊輸出點老是燒壞,在不換模塊的情況下該怎么處理?應該加上什么保護,防止輸出觸點再次燒壞?
kakalu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 204 點
下載積分: 519 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2025-07-03
查看kakalu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-11 14:04
線圈那里加個反向的大電流二極管比如FR607