樓主  發表于: 2010-10-11 23:15
公司有一臺投扳機,控制用的三菱的PLC,觸摸屏用的是普洛菲斯,用了一段時間出現按下自動啟動按鈕觸摸屏黑屏的問題,已經更換過了PLC及其連線,故障依舊,有哪位師傅遇見過此類問題,請指教一二
qq3165
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 99 點
下載積分: 465 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2010-09-04
最后登錄: 2017-03-28
查看qq3165的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-17 16:06
屏沒有問題,請注意編程時候PLC 中的D0向后最好20位在程序中不要用就可以了,要不就設定觸摸屏D值