各位師傅,我用松下AFP-X C30的plc,系統寄存器設置保持型的時間繼電器編程軟件默認是從1008-1023,為什么我
在程序里用TMY 1009會提示超出范圍啊?是不是這款PLC不支持保持型的時間繼電器和計數器啊?請指教,謝謝。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
laz7906
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 219 點
下載積分: 842 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2025-07-11
查看laz7906的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-26 20:02
松下計時計數器公用一個區域,即從0--1023,系統默認計時器為T0--T1007,計數C1008--C1023,明白了嗎