         我公司最近新建一車間,打算新安裝一些設備,總功率在600KW左右,現向供電局提出申請安裝一臺500KVA的(10KV變400V)的變壓器,請問這樣合理嗎,如果可以,那么在低壓側配電房內安裝幾個動力柜最合理?
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-24 14:57
有沒有哪位師傅有這方面的經驗,賜教一下呀
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-25 10:54
接上述問題,我公司車間預計裝七個電柜,各電柜控制設備功率分別為(91KW,40KW,80KW,105KW 210KW,40KW,20KW),設備總共大概在17臺左右,其中最大的一臺設備總功率在150KW,請問各位師傅我這七個是裝掛墻式電箱好還是裝立式電柜合理.由于現已決定,各控制柜的主電路采用橋架電纜布置,請問一條電纜做幾個電柜的主線路合理,又該如何分布,那么我的低壓配電房內應該裝幾個動力柜來控制,幾個空開來控制車間里的這些電柜?
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-25 14:43
怎么沒有熱心人幫助呀
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-26 10:05
各位師傅們幫忙討論一下呀