今天看500KVA變壓器電流1350A,三根電源線150平方3+1電纜燙手,同志們有這樣用的嗎?
xlp222
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 216 點
下載積分: 412 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-01-13
最后登錄: 2025-04-29
查看xlp222的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-29 23:20
電纜太小了,150的電纜最多只有300~400A的電流,嚴重過載了。就是裸線也不夠了,除非你是超導線。