一臺75KW電動機,ABB,進線為415V,采用Y/△降壓啟動,電機銘牌額定電流126A,電機負載為油泵,現在我們電工用單根50平方電線接到接線盒,控制柜到電機有10米,這樣用50平方,是不是有點偏大,用35的可以嗎,
yi710920
大家才是真的好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 90 個
工控威望: 224 點
下載積分: 802 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-04-03
查看yi710920的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-11-06 09:01
6x35平方足夠了,Y啟動時35平方,△運行時就是70平方了,電機線一般1kw選用1平方銅線肯定夠用,75kw用75平方線.