一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-07 09:58
各位大俠,有個電磁閥一上電,控制箱的斷路器跟空氣開關都沒跳,但是控制箱上一級電源的斷路器跳閘了,這是怎么回事啊?
wenby
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 334 點
下載積分: 8564 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2015-01-20
查看wenby的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-11 21:42
支持1樓
上一級開關是不是漏電型的啊?是可能就是閥有漏電,不是的話,你看下閥短路不?有時上級開關因為比下級開關快臨近保護電流而越級跳