為什么F940GOT與FX1NPLC連接時在測試模式--通訊檢測里COM1端出現Time out的錯誤?
觸摸屏是三菱F940GOT-LWD-C,PLC是三菱FX1N-24MR-001
觸摸屏程序用SWOPC-FXDU/WIN-C編寫,PLC程序用SWOPC-FXGP/WIN-C編寫
小弟剛入門請前輩多多指教.
廣東
不斷進取
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-03-05
查看廣東的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-14 23:14
你可以用其它的端口連接再試一下