樓主  發表于: 2010-11-21 22:05
S7400主站,300模塊作為從站,現在的問題是其中的一個從站掛的全是DO模塊,最近經常出現通訊錯誤,從CUP信息中大概意思是丟失從站,時間也就10MS就恢復了,但是輸出端的設備都停了。換了DP頭和ET200后還是不行,那位高人指點一下下,謝謝了
guafa58
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 390 點
下載積分: 2918 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-08-06
查看guafa58的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-04 12:55
呵呵,西門子的PROFIBUS通訊,不應該吧,模塊都換了,那你把線再檢查下啊