問個入門的問題,不要拍磚。
FX1N系列的PLC,繼電器輸出型。要控制DC24V的電磁閥。接線從Y0發,串聯電源,再經過繼電器,最后接到COM0 。
請問以后的Y1、Y2、Y3……經過電源、繼電器后都回接到COM0 行不行?(也就是COM1、COM2、COM3……全部空著)
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2025-07-26
查看njaolian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-09 15:30
2樓,更正你的話,樓主所說的是電磁閥,是可以直接接入PLC輸出端的,電磁閥的功耗與中間繼電器差不多,沒必要通過中間繼電器轉換,如果是交流繼電器,盡量通過中間繼電器轉換,看清楚樓豬的問題。

總結,可以直接接入電磁閥,但你對應的com端要接上,你可以直接端接COm0-1-2-3-4……