樓主  發表于: 2010-11-30 16:53
熱電阻測泵后的溫度,溫度達標則滿足PLC啟泵條件。
問題1:溫度顯示值剛開始顯示正常,后來就固定在一個值上了,但是過了一會溫度達標了,滿足PLC啟泵條件,且溫度顯示一致固定在一個數值上!
問題2:溫度顯示好用的時候,泵正常在運行,突然溫度下降,降到了停泵的溫度,泵停止!
請教各位這兩個問題是怎么回事?
謝謝!
各位辛苦!
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 2945 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2025-06-16
查看工控組態的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-30 17:55
           看不懂樓主說的意思?