這幾天在調試一臺設備,用伺服加上同步帶,帶兩個軸轉動,中間還經過減速器。
剛開始運行很正常,但是經過1小時左右的空跑,發現原來原點的位置偏了,而且不至偏一點點,至少有3-6度。
運行越久,偏差越大。
伺服是用定位控制,松下A5的,轉一圈的脈沖是10000,加上15:1的減速器,也就是150000一圈。
請問各位大哥,怎么清除這種累計誤差。
chxxp
蘇州QQ:6395435
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 260 點
下載積分: 427 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2009-08-17
最后登錄: 2025-03-27
查看chxxp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-06 16:09
可以找一個合適的點,做回原點.即在靠近原點時,邊工作邊找原點
QQ:6395435