樓主  發表于: 2010-12-07 18:00
有時候看到一些廠的設備里面沒有零線(R,S,T三相+地線),電工在接線的時候就把地線做零線使用,這樣機器也能夠正常運行,但不知道安全性怎么樣?有這方面經驗的兄弟發布一下你們的經驗
[ 此帖被qinchenglim在2010-12-07 22:47重新編輯 ]
我就去旅游
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 241 點
下載積分: 4184 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2010-06-14
最后登錄: 2023-07-14
查看我就去旅游的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-09 18:01
零線是帶電的,接到地線上不行!