濃度檢測儀表(4線制4-20ma)和溫度變送器(2線制4-20ma)已進入到PLC314顯示在MP277上。現在用戶要求把這兩個信號顯示在一個儀表上并安裝到31個不同位置,需要31個顯示儀表,這樣怎樣實現?如果單靠變送器向外送接2次顯示表,損耗太大不太可能實現。通過PLC與2次表或者顯示屏通訊能否實現?  請指教  謝謝