馬達7.5kw,接觸器40A,空壓機老燒接觸器,平均一個星期要燒一個,經檢查定子線圈每相的電阻都一樣,相與相,相與地之間都正常,用手扳動負載很輕松,就是老燒接觸器。請朋友們指點!
chxxp
蘇州QQ:6395435
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 260 點
下載積分: 427 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2009-08-17
最后登錄: 2025-03-27
查看chxxp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-12 21:21
更換調整壓力開關,一般是壓力開關觸點抖動影起