想通過電腦記錄FX2N PLC內某些寄存器內的數據,保存著EXCEL表中,故想到了三菱的MX-SHEET軟件。
由于電腦跟PLC相隔距離比較長(100m左右)。估計一下,RS232通信方法可能無法實現。
請教做過類似項目的朋友,還可以采取什么辦法?RS422,RS485可否實現?具體還需用到什么硬件?
怎樣實現?謝謝!!!
catywu
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 653 個
工控威望: 865 點
下載積分: 20012 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2025-08-05
查看catywu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-31 11:56
PLC(RS-232/422)<------>232/422轉以太網(研華ADAM-4571)<------>PC
1000米距離都行。