請問一下,如果我用PLC通信的方式控制變頻器的啟、停、正、頻率讀寫、復位,那么變頻器的其它端口比如說MA、MB、端子排上的啟、停、正、模擬輸入輸出等功能是否就沒有用了?或者沒有必要接上去?請做過的給個建議,謝謝。
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 10601 點
下載積分: 1660 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-08-01
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-29 13:19
變頻器有參數要設置的,簡單的說就是你用面板控制那么端子功能就不能用,相同的道理。
自學