樓主  發表于: 2010-12-29 18:28
項目中有兩臺伺服電機都是1.5KW的,伺服驅動器的輸入電壓要求3相220V,所以考慮購買電子伺服變壓器(價格便宜啊),不知道能不能用的住,望大家給予指點,在此先謝謝了。
superandy
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 3115 點
下載積分: 27049 分
在線時間: 308(小時)
注冊時間: 2010-01-19
最后登錄: 2025-07-12
查看superandy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-05 09:30
可以用,接線千萬不能接錯.