機器的循環泵沒有辦法控制速度,測試過模擬信號,并沒有模擬電壓,不知道是不是模塊損壞?
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2025-04-29
查看huyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-18 15:21
這么久了,還沒解決嗎?
沒看明白樓主說的模擬信號是輸出到變頻器的控制信號,還是輸入到PLC的反饋信號;也不知道電壓是1-5v,還是0-10v的;說不定輸出到變頻器的模擬電壓夠高,但是變頻器參數設定給限制了。樓主能把情況說明白了,問題就解決大半了。