三菱Q系PLC與電腦連接時有很多種情況,請問你們有沒有碰到過?
情況一、自帶串口的電腦,用串口連接已有程序的PLC時,新建一個可連接但無法上下載,提示內存不一樣。用老程序可連接,一切正常
情況二、自帶串口的電腦,用USB轉換連接PLC,無法連接。用沒有串口的電腦通過USB轉換連接PLC沒有問題。(同一個USB轉換器)
     望各位大俠幫忙解答,謝謝!
朱金龍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 261 點
下載積分: 2246 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-09-07
最后登錄: 2025-07-30
查看朱金龍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-26 00:04
情況1:清楚PLC內存就可以了,我遇到過同樣的問題,不過你要備份原來的數據哦
情況2:你應該還沒有安裝USB驅動吧