一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

lbdjht
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lbdjht的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-14 21:22
我現在正做一個工程,有4臺水泵互為備用,水泵在啟動前選定工作泵和備用泵,工作泵和備用泵定期(比如30天)自動切換,這樣的問題PLC如何處理?最好能有一個邏輯框圖。我使用的是s7-cpu315-2pn/dp Wincc上位監控。
[ 此帖被lbdjht在2011-01-14 21:28重新編輯 ]
yangyeyong1
中國的電力電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 321 點
下載積分: 1621 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2022-06-30
查看yangyeyong1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-18 23:35
很簡單的程序,我幫幫你吧,呵呵,。。。。。看附件  , 《三臺電機定期自動切換和故障時自動切換程序》,。。
用T0設定1小時,轉換成24小時為一天。在與你設定的30天比較,30天一到MW32就右移動一位
附件: S7_pro_1.zip (339 K) 下載次數:1927
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(clsko) 熱心助人