一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

asxll
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2554 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2009-09-01
最后登錄: 2024-05-30
查看asxll的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-20 09:09
本人維修一條氣流紡生產線中的清花機,由于其中一個光電開關質量有問題導致隔離變壓器燒壞,380/220的。一時手里沒有就近又不好買就想直接用系統里的火線和零線算了,零線和地是公用的。換完關電開關試機后挺好用,但是整機一開光電就失靈了,剛開始以為光電開關的質量又不好又換了幾個都是同樣的毛病,突然想到其中一臺電機是變頻控制的,而且這臺電機的線和控制線是一起走的,懷疑干擾問題沒辦法重新繞制變壓器。好了之后換上變壓器問題解決了。嗨原來干擾這么嚴重。看來供電系統的干擾真是不能小看啊!
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 1766 點
下載積分: 4939 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2011-04-10
最后登錄: 2025-07-31
查看gaorenyisi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-15 09:17
我也領教過變頻器的干擾問題。在變頻器運行的時候,電腦鼠標不聽使喚;斷開變頻器電源后能正常使用了!
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)