樓主  發表于: 2011-02-14 15:47
本應各執行條件都滿足就執行。輸出。但就是沒有。有時調整一下程序的順序就好了。有時怎么調都沒用。只能另想辦法。
是否輸入點變化太快(在一個掃描周期里多次變動。。。或是剛好滿足條件時掃描以剛好過這一程序)

遇到一掃描輸入多變更如何解決????中斷。。。調用子程序。。。?????????
我現在用的多為松下。三凌PLC
yanzhi2008
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9828 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2025-07-22
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-14 19:36
在一個掃描周期內多次變動,要注意程序的先后邏輯.