有一臺10KW 的電動機,星三角啟動,帶一點負載就啟動困難,三角形轉換過來了轉速也很低,電流表測得啟動電流為60A(電機輸入的六根線都是一樣),有誰知道這是怎么回事嗎?
scxclzyzb
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 847 個
工控威望: 902 點
下載積分: 31116 分
在線時間: 627(小時)
注冊時間: 2009-10-25
最后登錄: 2025-08-03
查看scxclzyzb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-05 10:53
這種問題,不在現場是不易說清楚的,10KW的電機,如果在啟動時帶有負載,在啟動的瞬間,60A電流也應該是不大的,這個要看是本來是運行的機器,還是新安裝的機器,及運行時的聲音等等,缺相、斷條都有可能。