愛默生變頻485通訊格式中給的校驗為LCR校驗,但三菱PLC中參數只有奇與偶校驗啊?
要怎么設呢?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161670 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-10 23:11
通訊的校驗與接口硬件的校驗不能混淆。LCR校驗是要在程序中編寫計算的 奇偶校驗只要設置變頻器端與PLC端一致就可以了。