一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

maoshuai
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 1700 點
下載積分: 1113 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2024-11-27
查看maoshuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-25 12:39
驅動器 maxsine ep1 伺服電機是130ST-M4025 還有一個1比100的 減速機  編碼器分辨率是10000
做位置控制 分度盤每次轉60度
我設定的齒輪比是50比3
現在分度盤轉一圈的脈沖是60000個
分度盤轉60度 應該是10000個脈沖吧
請高手幫我看看 我這個算的對不對
我調試的時候 走的位置不對 轉不到60度
驅動此參數是否需要設置
ymlzf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 217 點
下載積分: 14827 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-02-27
查看ymlzf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-30 09:07
肯定要設置驅動器電子齒輪比!也就是分度盤轉1度所需要的脈沖當量,具體請查閱驅動器說明書。