我在網上看了很多關于高速計數器的文章,程序中的我大部分已經了解,現在問題就是外部接線。我想用西門子200plc      CPU224XP配合松下A5伺服做一個高速狀態下計米的程序,我先在搞不明白我的這個高速計數器的脈沖信號輸入點,打個比方I0.6吧,我怎么把伺服里的信號轉化然后輸入到I0.6中呢???
正兒八經的~
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3553(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-07-29
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-07 23:13
在S7-200軟件中有高速計數器設置向導。按照向導即可設置所有內容和參數。
自動添加高速計數器程序。
ufo6363
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 573 點
下載積分: 6584 分
在線時間: 1396(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2025-08-04
查看ufo6363的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-02-08 07:03
是不是A5信號是5V的????
nuanbing99
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 122 點
下載積分: 847 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-05-07
最后登錄: 2022-02-09
查看nuanbing99的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-02-20 10:56
信號不拼配,真要使用的話還得轉換一下。