一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161670 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-05-14 08:48
其他點是否正常?
余香深深
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 147 點
下載積分: 3327 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2013-06-19
查看余香深深的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-05-14 08:58
其他點也試過
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161670 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-05-14 11:05
1#端子的+24V不可不接
余香深深
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 147 點
下載積分: 3327 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2013-06-19
查看余香深深的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-05-14 11:37
恩 接了
請問是需要加DB模塊嗎?應該怎么設置呢?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161670 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-05-14 13:22
不需要DB塊,跟普通IO點一樣使用。
這些外部問題都排除了還不好,那我也沒招了
余香深深
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 147 點
下載積分: 3327 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2013-06-19
查看余香深深的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-05-15 08:56
哦,那我自己再試試,謝謝啊
余香深深
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 147 點
下載積分: 3327 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2013-06-19
查看余香深深的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-05-18 16:56
感謝大家,已經找到原因了,是PLC自帶的24V電源不穩定,低于24V所以才不工作的
  • «