一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-12 10:02
當步進電機正轉時候,使用D8140監視脈沖,反轉時候使用什么去監視負數,正轉DDRVI D100 D100 Y0 Y2   正轉使用DMOV D8140 D0監視數據,    反轉  DDRVI D101 D100 Y0 Y10反轉使用什么去監視反轉時候顯負數
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3461 個
工控威望: 21000 點
下載積分: 35565 分
在線時間: 1814(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-08-02
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-12 11:17
正轉D8140 反轉也是D8140  只不過你監控的數據類型用有附號32位整數
自動化單機,生產線,項目編程調試!
龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-12 14:13
我要電機反轉時候,顯Y0數據在減