在用歐姆龍CJ1M編程時,斷開功能塊的輸入信號以后輸出信號還仍然有 信號輸出怎么辦??大神給看看是什么原因????程序見圖 [attachment=143198]
[attachment=143199]
風口一浪
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 96 點
下載積分: 898 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-11-12
最后登錄: 2017-01-09
查看風口一浪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-29 14:00
補充:就是將0.01閉合以后w0.07和10.06輸出信號,但是將0.01斷開以后,只有10.06停止信號輸出,W0.07任然有信號輸出
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11928 分
在線時間: 9731(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-29 14:23
因為輸出點B沒有機會改寫其狀態。