有一三相四線的LED照明系統,當零線N在紅叉處斷開時,若三相負載平衡是不是LED照明正常;若負載不平衡,燈泡會全燒還是燒一部分?LED燈泡與純阻性燈泡在在電路中的表現是一樣的嗎?歡迎高手討論!
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 12060 個
工控威望: 19453 點
下載積分: 14628 分
在線時間: 2796(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-08-04
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-05 15:15
負荷平衡,LED照明正常,負荷不平衡,可能會燒一部分(取決于不平衡度導致的電壓),LED燈泡交流供電轉為直流(相當于開關電源供電),雖不是純電阻電路,但在電路的表現是一樣的