雨天神
級別: 探索解密
![]() |
大家好,有個問題想請教一下,一條生產線上的開關電源用了一段時間就發現壞掉了,開關電源的規格是:DC24V 300W,外部的所有傳感器電源都是用這個電源,接的傳感器大約有60個,我想也不是質量的問題,因為同樣的蒩線,其他幾條線就沒有發現壞過,而這條線,過段時間就壞。目前是壞了三個了,到目前來說處量的方法都是壞了就換新的,但是也不能老是這樣下去,客戶那邊用得也不放心。我懷疑是不是外部的傳感器(三線)有短路情況引起燒壞的,但是如果是這樣的話,那換新的應該馬上也用不了呀,所以在這里問一下大家,處理過這種問題嗎,真不知怎么下手了? |
---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
雨天神
級別: 探索解密
![]() |
開關電源出來后是加了一個保險絲的,但是保存險絲沒有發現燒過。要是外部短路,查起來就難了,傳感器太多了。 |
---|---|
|
zzfdreaming
級別: 略有小成
![]() |
開關電源里面都有個保險絲的。。。保險絲有燒斷么、。? 有沒有檢查一下壞的開關電源,是哪兒壞了 |
---|---|
|
a1040593207
級別: 探索解密
![]() |
有可能是開關電源的功率不夠,我之前也遇見過這種問題,后來發現功率不夠。希望能幫助到你 樓主留言:應該不是,這條線的傳感器沒有其他幾條線的多,其他的線沒有壞過。 |
---|---|
|
rongyao52121
級別: 探索解密
![]() |
給開關電源加個電源濾波器試試 樓主留言:電源的輸入端都是有濾波器的 |
---|---|
|
xingzb2
級別: 論壇先鋒
![]() |
換個大點的試試,開關電源有電流截止負反饋功能,直流短路不會燒的。 |
---|---|
|
daisum
級別: 略有小成
![]() |
DC電源供應器,若外部有短路,應會自動切斷, |
---|---|
|
601588
級別: 略有小成
![]() |
仔細對比這條線與其他線連接有沒有錯誤,傳感器正反向電阻有無差異與正常線比較,電源干擾,電源負載重 |
---|---|
|