做MODBUS RTU通訊是可用自由口發送的,你程序從VB101-VB108存發送數據區,為05 03 00 00 00 02  C5 8F ,校驗碼要先發低位才到高位的,所以計出的CRC 是c5 8f,是否你校驗碼不對?
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5190 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2025-07-25
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2018-05-07 10:49
真沒聽說過用自由口模擬標準的modbus,還簡單,領教了