你好
      三菱PLC寫入頻率上下限及加減速時間,程序如下:
IVDR K0 H0FD H9696 K1
IVDR K0 H0FB H0 K1
MOVP K1 D200
MOVP K12000 D201
MOVP K2 D202
MOVP K500 D203
MOVP K7 D204
MOVP K12 D205
MOVP K8 D206
MOVP K9 D207
IVBWR K0 K4 D200 K1

請問 MOVP K1 D200
MOVP K12000 D201這兩條指令我看的不是很懂,第一條K1是變頻器上限頻率參數編號1移到D200我可以理解,那么后一條指令設定120HZ到D201這個不怎么理解,為什么到D201而不是D200,麻煩高手指點一下,謝謝。
zhangli800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1046 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2011-07-16
最后登錄: 2024-11-06
查看zhangli800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-11 11:35
搞懂了,謝謝。