一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1412 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 13297 分
在線時間: 2223(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-07-31
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-02 17:56
國外電源進線三相火線之間的電壓是220V,那么任意一相火線和零線之間的電壓是220/1.732=127伏嗎?
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2111 點
下載積分: 11183 分
在線時間: 862(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-08-02
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-02 18:22
三相220V 60Hz   單相110V     還有3相200V 60Hz    單相 100V
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1412 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 13297 分
在線時間: 2223(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-07-31
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-02 19:18
引用
引用第1樓yerong于2020-01-02 18:22發表的  :
三相220V 60Hz   單相110V     還有3相200V 60Hz    單相 100V

這個110伏是怎么算出來的?國內的是380/1.732=220伏
sxguozhifeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 421 點
下載積分: 26938 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2019-05-14
最后登錄: 2022-12-21
查看sxguozhifeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-01-03 14:01
國內國外不一樣,國內是50赫茲220伏
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56259 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-01
查看john42tw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-01-07 08:18
單相三線式:2火線+1中性線,2火線之間是相位差180度的220V交流電,任一火線與中性線之間是110V。

三相三線式:3火線無中性線,各火線之間相位差120度,可以提供3組220V交流電壓。

三相四線式:3火線+1中性線,各火線之間相位差120度,可以提供3組380V或與中性線一起提供三組220V。