12樓  發表于: 2024-10-28 15:33
上周也有客戶問了類似的問題,后面發現是急停按下后,會斷開伺服驅動主電源。。。
13008952337
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 177 點
下載積分: 697 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2023-09-01
最后登錄: 2025-06-19
查看13008952337的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2024-11-09 10:04
電機要剎車的,不然會慣性移動,所以要使能才能急停,一個是加減數,一個是剛性,剛性不夠也不能一下停
w_k_a_123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 110 點
下載積分: 8840 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2023-02-22
最后登錄: 2025-08-02
查看w_k_a_123456的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2024-11-09 14:42
設置一下pr5.06參數
tesilu
本人長期從事非標自動化設備電氣控制、工業自動化開發工作:1.
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 107 點
下載積分: 675 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2025-07-30
查看tesilu的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2024-11-15 16:56
松下伺服驅動器里的6084/6085參數改成800000000就可以了
  • «