Q系列的PLC ,modbus跟兩個儀表通訊,通訊都正常,數據也正常,就是有的時候會報7D13通訊超時,通訊超時時間設置為1秒了,還是會報錯,接線終端電阻也接了,大家碰到這個問題的說說唄,謝謝
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 2478 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-25
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-18 15:39
1、讀取的地址范圍不要有太多多余的,有些地址超出范圍讀不到就會沒有響應。
2、屏蔽線單端接地。
3、模塊GND接地,如有兩個232轉485接頭GND連起來,拉齊電平。

一般不是即時控制的儀表,允許是不是斷一下,超時時間有點短,設置5秒也不影響。
通信問題大多是一些基礎問題,主要靠細心,理清思路排查就能解決問題。