樓主  發表于: 2009-08-26 22:47
原來是F940的 觸摸屏
準備用GT1055來替換
原來F940的里面有報警的 那一部分
(比如M0 通  出現報警畫面3)
在新的GT1055里面如何實現?
看手冊也沒找到
請教方法,謝謝!
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-27 09:43
GT1050的畫面切換軟元件沒有M,那就改成D(例如D500)
如果D500=3,就會切換到你的畫面3!
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2619 個
工控威望: 7238 點
下載積分: 9316 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2025-07-29
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-29 21:46
用這個方法做了
還要修改PLC程序
麻煩  
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1119 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2025-01-09
查看carrful的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-07 17:14
公共設置---系統環境中有設置這個地址的