一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

wordcome
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wordcome的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-19 21:35
圖片:
步進馬達的步距角是1.8度 驅動是2細分
這個圖片里面的PLSY K800 K1600  Y000時運行正常當改為PLSY K2400 K16000 Y000時電機只是震動根本不轉。也就是說當脈沖超過K2000電機就轉不了,我用的是三菱FX1s-20MT的PLC說明書上寫的是脈沖不能超過100KHz 為什么我設定的脈沖根本沒超而步進馬達也不轉呢?
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 849 點
下載積分: 1412 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-07-29
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-19 22:30
你的啟動速度太快了!一下子拉不起來。如果用PLSV是肯定行的
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 837 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-07-13
查看mfjsx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-20 00:10
可能是你發出的脈沖頻率超出了步進馬達輸入脈沖的響應頻率
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 772 個
工控威望: 1039 點
下載積分: 2090 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-07-24
查看愚公移山的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-20 00:22
我也遇到過這種情況,經過反復測試,頻率高過二K以上就很難啟動。一般的步進馬達響應不了這么高的頻率。
zhf
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhf的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-13 20:05
同意三樓的說法,步進電機我用過很多,