zszajiao
級別: *
![]() |
今天在工作中碰見一個這樣的問題:有個推進機構的推進是靠伺服電機驅動的,伺服電機的控制是由PLC與單軸數字控制器來實現的,單軸控制器中的程序能夠正常執行,但是伺服電機不動作,而且伺服驅動器有時有過載報警提示,而實際上伺服電機已與負載斷開,請問這是什么原因造成的,并請告知問題的解決辦法,單軸數字控制器是MOTEC-21DA;伺服驅動器是松下A4系列 |
---|---|
|
ogden
級別: 探索解密
![]() |
是伺服驅動器輸出晶體管燒毀。 ![]() ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
liaowenyue
級別: 探索解密
![]() |
伺服輸出U V W是否接錯! ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
![]() |
樓上的說得對,調相了是不行的! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zszajiao
級別: *
![]() |
謝謝各位的提醒,今天我已經解決了,經過仔細的查對,伺服控制驅動器的一根方向與脈沖的電源需要與單軸控制器的電源共點存在問題! |
---|---|
|