樓主  發表于: 2009-12-06 14:41
請問如何做溫差的PID控制  就是中央空調的壓縮機進水口與出水口裝有兩個溫度傳感器,通過兩溫度傳感器的差來控制壓縮機進水泵的變頻器的頻率,就是說讓壓縮機的進水與出水溫度差控制在5度,當溫差高于5度時提高頻率,  低于5度進降低頻率,不知道西門子的PID能做嗎,還是要自己編寫模糊控制的程序

問題補充:是不是將兩傳感器的差值給PV    如果兩傳感器的量程是一樣的,那么PID中的量程也是和溫度傳感一樣的
煙臺瀚青電氣
產品設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 467(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2024-01-02
查看產品設計的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-07 23:48
可以做是,有空時我們再探討,我們公司就用PID控制