zhouzhangxun
級別: 探索解密
![]() |
本人想用ACS350做恒壓供水控制,因為是實驗我就直接用10V電壓通過電位器調節電壓給AI1信號(模擬模擬量輸入),AI2沒接什么。 ![]() |
---|---|
|
283596603
盟主
級別: 略有小成
![]() |
你給個模擬量10V的信號是做什么的?是用電壓信號模擬壓力反饋值?還是用來直接是模擬量頻率給定?如果是前者一些相關的PID參數要設置好,反饋來自模擬1 ,輸入信號是電壓,還有設定的壓力點在哪里?來自是外部還是內部?如果是后者,那肯定是不行的,因為模擬量頻率個定時 不是采用PID來控制的,跟PID毫無關系。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wdgkrjygwq
赤兔奔騰萬里!男兒走遍四海!
級別: 略有小成
![]() |
路過!看看! |
|
---|---|---|
|
zhouzhangxun
級別: 探索解密
![]() |
我的目的值是來自內部給定,我拿一個10V的電源加上電位器來假設做模擬量輸入的。 |
---|---|
|